本文件為2010-03-1047《長春市財政局系統集成采購項目公開招標文件》的修改及補充,投標供應商應以修改及補充后的招標文件作為最終依據。
1、投標人資質要求
投標人注冊資金5000萬(含)以上更改為投標人注冊資金2000萬(含)以上。
2、資金墊付要求
本次工程要求投標人需要有較強的資金墊付實力,因此要求投標時出具全額的資金墊付承諾函(加蓋公章或財務章),保證工程建設期間不會因資金問題而影響實施進度。
3、墻壁、頂棚、地面部分要求:
(1)地面部分抗靜電地板:必須使用厚度為35mm全鋼F邊抗靜電地板。
(2)墻壁部分使用彩鋼板:
A、要求嚴格按照機房裝飾標準施工,并在施工中采用壓制成型的板面安裝;
B、要求防火性能在發生火災后保持在一個小時以上彩鋼板不變形;
C、彩鋼板厚度大于5mm;
D、彩鋼板表面為烤漆,內襯有阻燃材質;
E、彩鋼板墻體連接采用T型蓋板,鋁合金型材。
4、新風系統
(1)新風過濾裝置。最少應有兩級空氣過濾器,第二級過濾器應為亞高效空氣過濾器,才有可能保證機房的潔凈度達到所需的要求。
(2)新風溫、濕度預處理裝置。用舒適性空調機對新風進行預處理,夏季降溫、降濕,熱泵式空調機冬季還可用于加熱;在較寒冷的地區,冬季熱泵式空調機不能制熱運行或制熱量不夠時,需另加新風加熱器以防新風送入機房后結露。
(3)新風裝置分為落地式和吊頂內暗裝式兩種。
A、吊頂內暗裝式體積和重量均較小,不占用面積;但維修不方便,并且因體積有限,過濾器面積較少,很易堵塞,堵塞后更換過濾器需在吊頂內進行。
B、落地式可建一個新風小室,維修工作均在小室內進行;并可加大過濾器的面積,增加過濾器的容塵量、延長過濾器使用時間、減少維修工作量;另外由于過濾器面積大,空氣通過過濾器的阻力減小、可降低風機的壓頭和噪聲。
在本次招標中要求采用落地式(柜式)。
(4)嚴格按照規范對計算機房新風量的設定,計算機房新風量應按以下三條中的最大值計算:
A、機房總送風量的5%;
B、每人≥40m3/h;
C、維持機房正壓所需的新風量(主機房對走廊或其它房間之間的正壓≥4.9Pa、對室外的正壓≥9.8Pa)。
5、多媒體培訓室
(1)培訓教室內的桌椅為豪華實木桌椅,學員桌、講臺桌上面含有防滑皮墊及桌插孔。學員席位為18套(3*6),具體尺寸須根據現場踏查情況進行設計。但每人位的桌面尺寸不得小于90cm,桌面厚度不得小于4cm。每人位與每人位之間可獨立連接也可形成一體,但整個一行桌面要求平整連接、無縫。桌面下面含有能存放筆記本電腦的暗箱、存放個人包具的暗箱。
(2)桌插要求:在培訓教室的培訓桌及講臺上安裝桌插。培訓桌插包含1個電源和1個網絡接口。講桌內包含2電源、2個網絡、1套投影音視頻及2個大屏幕接口。
(3)桌椅要求:
A、座椅要求點荷載大于250kg;
B、座椅可以通過控制手柄自由調整座椅角度;
C、控制臺和桌椅要求符合人體工程學相關標準或要求;
6、服務器機柜
取消原招標文件中須投標方提供安裝機柜集中配電單元的專利證書的要求。其它參數要求不變。
7、智能PDU電源器
取消原招標文件中輸出插孔至少12路的設計要求,更改為8路。
8、機房及信息中心辦公區布線系統
對原招標文件中《布線產品要求通過國家信息信息產業部檢測的質量認證證書和廠家授權書》的重新要求如下:
要求投標方提供選擇產品的6類布線系統通過國家信產部檢測的檢測報告和廠家授權證書及質量保證證書。
9、監控臺要求
去掉招標文件中的3人位操作臺。改換成U型實木控制臺。具體要求如下:
(1)控制臺要進行標準化設計,同時還必須易于進行更新和結構變形而不需對結構和外部構造進行大規模的改變。制造應完全符合相關行業標準。
(2)投標方應負責整體布局設計、控制臺設計及安裝,提供控制臺上足夠的強電、信息接口及各類設備安裝位置,負責本項目內計算機及相關設備的安裝,并配合其他系統的安裝調試工作。
(3)控制臺在提供最大的自由度及實用性的同時必須遵循人體工學設計規則、符合安全規范??刂婆_必須可以自由地根據個人喜好對顯示器的位置進行調整,并且適應各種尺寸的主機、工作站??刂婆_的架構必須保持水平以便與房間地板之間保持平行。
(4)監控室控制臺必須能夠和不同的計算機、通訊器材、顯示器和操作儀互相兼容。還必須有高效的線路管理系統??刂婆_的設計一方面必須滿足工作站環境中的功能性、人體工程學和美學的要求,同時還應符合目視距離、角度、和膝位空間等相關人體工程學和人性因素設計的要求。
(5)控制臺及座椅配置必須依照指揮中心的實際面積、尺寸以及空間布局的合理性進行設計,并且應考慮到與監控室環境的協調性和監控生產功能需求。
(6)線纜管理系統應做到短捷、隱蔽、可靠結構與覆蓋層不論控制臺的高度多少都必須與設備全面接觸;必須能全面接觸到控制臺的后面的部分,以減小系統維護對操作員正在進行的工作的影響;在工藝上密封的控制臺下部必須保持靜止;
(7)控制臺的具體要求:
A、U型控制臺須全部實木制作,表面為漆面,要求漆面經過12次以上噴置,桌面厚度大于80mm,具備暗示機箱,方便維修。桌面要求安裝不銹鋼信息桌插,并有各種接口,包括網絡接口和電源、電話、USB等接口。桌插要求長度為350mm,寬為100mm,須為液壓式,帶有按鈕觸摸開關。
B、需配備18臺升降器。要求帶有手拉手功能,可獨立、跳躍式或集體升降17寸液晶顯示器,提供的控制臺座席系統應能夠滿足監控室的內部通訊需求,實現可控權限的點對點,點對多點的通訊。
C、控制臺設計對所有監控人員觀看大屏幕無障礙,并可以提供無障礙交流空間。
D、控制臺要求8人位,每人位按要求為1米規格,正面為4人位,側面為2人位。
(8)控制臺座椅要求:
A、座椅要求點荷載大于250kg;
B、座椅可以通過控制手柄自由調整座椅角度;
C、控制臺和桌椅要求符合人體工程學相關標準或要求;
D、U型控制臺要求提供類似工程圖樣圖片。
10、工程量清單
(1)一些子系統設計當中有預留部分,因此招標需求與工程量清單有出入的須以工程量清單為準;
(2)工程量清單中第一部分的裝飾裝修系統僅為本次工程提供數據參考,具體使用量須以實際施工需求為準。
(3)另外,工程量清單中監控屏幕墻部分的46英寸LFD液晶顯示器數量由9臺更改為12臺。